Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
Maverick
младший энергетик
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18-июл-2017 9:47
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Maverick » 18-июл-2017 11:09

Подскажите пожалуйста, как можно управлять возбуждением генератора.

Есть две машины MWM TG2020 V16. Одна при работе генерирует реактив. Другая потребляет реактив. Хочу чтоб обе потребляли реактив.
Что можно с машиной сделать ??

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 21-июл-2017 11:01

Maverick писал(а):Подскажите пожалуйста, как можно управлять возбуждением генератора.

Есть две машины MWM TG2020 V16. Одна при работе генерирует реактив. Другая потребляет реактив. Хочу чтоб обе потребляли реактив.
Что можно с машиной сделать ??

День добрый !
Необходимо понимать какие контроллеры используются для распределения нагрузки и синхронизациии.
В первую очередь проверить:
1. Напряжение генераторов на ХХ, определить их разницу и подстроить регуляторы, чтобы напряжение было одинаковым
2. Посмотреть уставки по распределению реактивной мощности и уставки cosFI

PS Такая ситуация была всегда ?? Или это началось неожиданно ?

Maverick
младший энергетик
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18-июл-2017 9:47
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Maverick » 21-июл-2017 12:55

Стоит контроллер Woodward EasYgen 3500.
Режим работы у машин такой постоянно.

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 21-июл-2017 15:53

Ну тогда есть смысл обратиться к тем, кто первоначально наладку производил, какого рожна распределение реактивки не отрегулировали :))
Вы проверили параметры ХХ ?

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 22-июл-2017 15:00

Maverick писал(а):Стоит контроллер Woodward EasYgen 3500.
Режим работы у машин такой постоянно.

Если есть возможность скиньте конфигурации контроллеров или check list.
электронка в профиле.
PS Если ещё актуально конечно.

Maverick
младший энергетик
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18-июл-2017 9:47
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Maverick » 25-июл-2017 8:37

Наладку делал MWM. Но я при этом не присутствовал.

Подскажите как считать конфигурацию.

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 25-июл-2017 10:33

Maverick писал(а):Наладку делал MWM. Но я при этом не присутствовал.

Подскажите как считать конфигурацию.

Подключить программу. Считать конфигурацию.

Maverick
младший энергетик
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18-июл-2017 9:47
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Maverick » 26-июл-2017 8:29

А где можно взять програмку ??

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 29-июл-2017 20:27

На сайте производителя контроллеров :)

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 29-июл-2017 20:32

Maverick писал(а):Наладку делал MWM. Но я при этом не присутствовал.

Подскажите как считать конфигурацию.

Можно вручную выписать все уставки

Maverick
младший энергетик
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18-июл-2017 9:47
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Maverick » 21-авг-2017 13:55

Програмку ToolKit 5.5.1скачал, а к какому порту лучше подключаться ???
RS-232 или RS-485

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 21-авг-2017 14:01

Maverick писал(а):Програмку ToolKit 5.5.1скачал, а к какому порту лучше подключаться ???
RS-232 или RS-485

Абсолютно всё равно.

Maverick
младший энергетик
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18-июл-2017 9:47
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Maverick » 21-авг-2017 15:28

Найду переходник, подключу и считаю.
На какие параметры обратить внимание ??

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 21-авг-2017 17:25

Maverick писал(а):Найду переходник, подключу и считаю.
На какие параметры обратить внимание ??

Параметры распределения рекативной нагрузки, параметры уставок напряжения

Николай Васильевич
старший энергетик
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16-сен-2009 13:37

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Николай Васильевич » 07-сен-2017 13:41

Прошу дать рекомендации по приобретению запасных частей и расходных материалов на первый год работы КГУ TCG 2020 V20, из расчёта на одну работающую установку (100% нагрузки) и одну в резерве. Меня интересует не продавец, а перечень и количество.

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 07-сен-2017 13:58

Николай Васильевич писал(а):Прошу дать рекомендации по приобретению запасных частей и расходных материалов на первый год работы КГУ TCG 2020 V20, из расчёта на одну работающую установку (100% нагрузки) и одну в резерве. Меня интересует не продавец, а перечень и количество.

свечи - 40 шт + 10 в резерв
фильтр масл - 16 шт.
фильтр возд. - 1 компл (зависит от системы впуска)
датчик оборотов задний - 1 шт.
датчик оборотов передний - 1 шт.
катушка зажигания - 2 шт.
комплет сапунных фильтров - 2 компл.
гильза/поршень/уплотнения - 2-3 компл.
ГБЦ/уплотнения - 2 компл

Николай Васильевич
старший энергетик
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16-сен-2009 13:37

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Николай Васильевич » 08-сен-2017 6:27

Guger писал(а):свечи - 40 шт + 10 в резерв
...
ГБЦ/уплотнения - 2 компл


А как, насчёт расходных материалов (масло, ОЖ, смазка и пр.)?

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Guger » 08-сен-2017 8:57

Николай Васильевич писал(а):
Guger писал(а):свечи - 40 шт + 10 в резерв
...
ГБЦ/уплотнения - 2 компл


А как, насчёт расходных материалов (масло, ОЖ, смазка и пр.)?

К сожалению, тут рекомендации дать тяжело, т.к. всё зависит от конфигурации оборудования, систем и от фактически используемых материалов - тут поработать надо :)

Николай Васильевич
старший энергетик
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16-сен-2009 13:37

Re: Задайте вопрос дилерам MWM (DEUTZ)

Сообщение Николай Васильевич » 09-сен-2017 6:47

Guger писал(а):... - тут поработать надо :)

Спасибо.


Вернуться в «О малой энергетике, когенерации и газовых электростанциях»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость