требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
ПАВЕЛ1980
начинающий энергетик
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20-фев-2011 0:06
Контактная информация:

требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение ПАВЕЛ1980 » 20-фев-2011 0:20

Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам

Sfor
Главный энергетик
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 05-май-2006 9:54
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Sfor » 14-мар-2011 16:01

ПАВЕЛ1980 писал(а):Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам

Мы готовы дать предложение. Как можно получить ТЗ?

MS
Главный энергетик
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 22-окт-2008 14:24

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение MS » 15-мар-2011 18:01

ПАВЕЛ1980 писал(а):Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам

Коммерческое здесь может дать каждый. Только, судя по вводным, годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации. Конечно, если ситуация не безвыходная.

PS: Ориентир цены "под ключ" вместе с котельной около 1300 - 1400 долл/кВт, ессно без внешней инфраструктуры.

ANASTAS
начинающий энергетик
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15-мар-2011 14:06
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение ANASTAS » 16-мар-2011 11:15

ПАВЕЛ1980 писал(а):Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам



Готовы поучаствовать. Как с Вами связаться и получить ТЗ?

Новая Эра
Ведущий энергетик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18-сен-2008 16:39
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Новая Эра » 16-мар-2011 14:10

откуда такие безумные цифры 1300-1400? реально сделать за 1000

MS
Главный энергетик
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 22-окт-2008 14:24

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение MS » 16-мар-2011 17:53

Новая Эра писал(а):откуда такие безумные цифры 1300-1400? реально сделать за 1000


Я понимаю, что девиация цены у всех у нас в пределах сотни, но Вы скажите, что учитывать не будете за 1000? :mrgreen:

Думаю, следует учесть и класс оборудования. Если немцы, либо англосаксы, то ???????????????? Если ЯМЗ, то даже Ваш ценник - перегиб..

Новая Эра
Ведущий энергетик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18-сен-2008 16:39
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Новая Эра » 17-мар-2011 13:14

за вышеназванную мною сумм, можно поставить Янбахер или Кат с утилизацией + еще котел. и это все в модульном здании.
Предлагаю дальше не обсуждать цифры, дабы не портить друг-другу бизнес.

Dmitrij
Главный энергетик
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 11-дек-2007 14:02
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Dmitrij » 18-мар-2011 9:41

Новая Эра писал(а):за вышеназванную мною сумм, можно поставить Янбахер или Кат с утилизацией + еще котел. и это все в модульном здании.
Предлагаю дальше не обсуждать цифры, дабы не портить друг-другу бизнес.


А никто друг другу бизнес и не портит. При наличии заказа я буду готов Вас нанять при условии, что Ваше итоговое КП впишется в эту сумму.

Новая Эра
Ведущий энергетик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18-сен-2008 16:39
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Новая Эра » 18-мар-2011 13:07

Договорились

Stora
младший энергетик
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17-ноя-2008 9:44

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Stora » 12-апр-2011 11:29

... годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации

Изв, почему 30, если не затруднит

Новая Эра
Ведущий энергетик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18-сен-2008 16:39
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Новая Эра » 12-апр-2011 12:14

Stora писал(а):
... годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации

Изв, почему 30, если не затруднит

чем меньше загружены машины, тем больше срок окупаемости уходит в + бесконечность

MS
Главный энергетик
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 22-окт-2008 14:24

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение MS » 12-апр-2011 20:23

Stora писал(а):
... годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации

Изв, почему 30, если не затруднит

Для точного расчета нет годового потребления. А так, навскидку:
- ставить надо на максимум 6,6МВт
- работа агрегатов от 18 часов в сутки до 0 часов.
- на максимальную нагрузку агрегаты работать и в лучшие дни не будут

Боюсь, как бы и 20% не было бы...

Новая Эра
Ведущий энергетик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18-сен-2008 16:39
Контактная информация:

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение Новая Эра » 15-апр-2011 15:08

MS писал(а):- работа агрегатов от 18 часов в сутки до 0 часов.

нуля уж точно не будет,тк так или иначе будет работать автоматика и насосы, так же не стоит забывать собственные нужды эл.станции. вот и наберется 0.5МВт :)

MS
Главный энергетик
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 22-окт-2008 14:24

Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную

Сообщение MS » 18-апр-2011 18:25

Новая Эра писал(а):
MS писал(а):- работа агрегатов от 18 часов в сутки до 0 часов.

нуля уж точно не будет,тк так или иначе будет работать автоматика и насосы, так же не стоит забывать собственные нужды эл.станции. вот и наберется 0.5МВт :)


Тогда достаточно два по 500кВт... Обеспечивать собственные нужды и резерв для собственных нужд... :mrgreen:


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей