требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
-
- начинающий энергетик
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20-фев-2011 0:06
- Контактная информация:
требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
ПАВЕЛ1980 писал(а):Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам
Мы готовы дать предложение. Как можно получить ТЗ?
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
ПАВЕЛ1980 писал(а):Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам
Коммерческое здесь может дать каждый. Только, судя по вводным, годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации. Конечно, если ситуация не безвыходная.
PS: Ориентир цены "под ключ" вместе с котельной около 1300 - 1400 долл/кВт, ессно без внешней инфраструктуры.
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
ПАВЕЛ1980 писал(а):Доброго всем дня!
Мы генподрядчик по строительству тепличного комплекса в нижегородской области. На досветку растений требуется 6,6Мвт энергии. На отопление 11,6Мвт.(называю максимумы). Тепло от газопоршневых установок планируется брать на отопление теплицы. На это время котлы будем приглушивать.
Досветка работает от 18 часов в декабре, 16 в январе и т.д. до полного отсутстсвия ее летом.
Вс еостальное оборудование потребляет 250Квт.
Требуется коммерческое по генератрам и котлам
Готовы поучаствовать. Как с Вами связаться и получить ТЗ?
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
откуда такие безумные цифры 1300-1400? реально сделать за 1000
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Новая Эра писал(а):откуда такие безумные цифры 1300-1400? реально сделать за 1000
Я понимаю, что девиация цены у всех у нас в пределах сотни, но Вы скажите, что учитывать не будете за 1000?
Думаю, следует учесть и класс оборудования. Если немцы, либо англосаксы, то ???????????????? Если ЯМЗ, то даже Ваш ценник - перегиб..
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
за вышеназванную мною сумм, можно поставить Янбахер или Кат с утилизацией + еще котел. и это все в модульном здании.
Предлагаю дальше не обсуждать цифры, дабы не портить друг-другу бизнес.
Предлагаю дальше не обсуждать цифры, дабы не портить друг-другу бизнес.
-
- Главный энергетик
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 11-дек-2007 14:02
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Новая Эра писал(а):за вышеназванную мною сумм, можно поставить Янбахер или Кат с утилизацией + еще котел. и это все в модульном здании.
Предлагаю дальше не обсуждать цифры, дабы не портить друг-другу бизнес.
А никто друг другу бизнес и не портит. При наличии заказа я буду готов Вас нанять при условии, что Ваше итоговое КП впишется в эту сумму.
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Договорились
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
... годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации
Изв, почему 30, если не затруднит
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Stora писал(а):... годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации
Изв, почему 30, если не затруднит
чем меньше загружены машины, тем больше срок окупаемости уходит в + бесконечность
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Stora писал(а):... годовая загрузка оборудования около 30% и Вы откажетесь от реализации
Изв, почему 30, если не затруднит
Для точного расчета нет годового потребления. А так, навскидку:
- ставить надо на максимум 6,6МВт
- работа агрегатов от 18 часов в сутки до 0 часов.
- на максимальную нагрузку агрегаты работать и в лучшие дни не будут
Боюсь, как бы и 20% не было бы...
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
MS писал(а):- работа агрегатов от 18 часов в сутки до 0 часов.
нуля уж точно не будет,тк так или иначе будет работать автоматика и насосы, так же не стоит забывать собственные нужды эл.станции. вот и наберется 0.5МВт
Re: требуется коммерческое на мини-тэц и котельную
Новая Эра писал(а):MS писал(а):- работа агрегатов от 18 часов в сутки до 0 часов.
нуля уж точно не будет,тк так или иначе будет работать автоматика и насосы, так же не стоит забывать собственные нужды эл.станции. вот и наберется 0.5МВт
Тогда достаточно два по 500кВт... Обеспечивать собственные нужды и резерв для собственных нужд...
Кто сейчас на конференции