Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
Михаил Федорович
энергетик со стажем
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27-апр-2011 9:17
Откуда: Тирасполь
Контактная информация:

Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Михаил Федорович » 27-апр-2011 12:42

При работе в режиме генерации мощности в энергосистему при коротких замыканиях в энергосистеме(посадка напряжения), генераторы уходят в защиту и отключаются. Повторный пуск возможен только после охлаждения агрегатов, что занимает порядка 1,5 часа. Это меня не оченю устраивает, теряем МВт.. Встречался кто либо с подобной проблемой, и какое решение найдено( немцы отстроить свои защиты не хотят). Да, агрегаты у нас на базе двигателей TCG 2032 V16 c генераторм AvK, на 3,98 MВт.

Sandy
Главный энергетик
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 14-авг-2008 11:33
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Sandy » 05-май-2011 13:20

А поставить реле защиты на ячейку ВС не пробовали? Я пользуюсь MRA4 от Woodward, но можно и любого другого производителя. При КЗ в сетях, переходите в автоном (только главное станции не задавить избытком нагрузки).

Михаил Федорович
энергетик со стажем
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27-апр-2011 9:17
Откуда: Тирасполь
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Михаил Федорович » 11-май-2011 12:30

Посадка напряжения в энергосистеме длится микросекунды, защита генератора на отключение срабатывает при длительности посадки(U>; U<: F>: F<) менее 100мс. и выполнена на устройстве MDR-2 (DEIF) при этом отключается вводной выключатель генератора и обесточивается обмотка возбуждения. Второе, каким образом можно переключится в автономный режим, не зная когда в энергосистеме произойдет посадка напряжения в результате к.з. ( за 100мс.) Потом что произойдет с генератором когда он несет нагрузку в 3,9 МВт. а потом резко снять с него нагрузку практически на 70%. - он остановится по защите от превышения оборотов.

Тарас
энергетик
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28-янв-2010 11:04
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Тарас » 21-май-2011 6:58

так может стоить загрубить уставки "вводного выключателя генератора"

Михаил Федорович
энергетик со стажем
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27-апр-2011 9:17
Откуда: Тирасполь
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Михаил Федорович » 24-май-2011 13:10

Cам по себе выключатель своей защиты не имеет. Его работой управлет( включением и отключением) система безопасности генератора и двигателя: генератора выплнена на эектронном реле MDR-2 - дифференциальная защита; токовая защита (I> и I>>) на базе реле XI1-E-1; провала напряжения в системе на базе реле ASW300; VECFU 5. И это не все защиты которые управляют работой генераторного выключателя. Поэтому отстраивать защиты от провала напряжение в системе очень стремно так как отстраивать придется все защиты. Отстроившись по напряжению отключение произойдет по привышению тока генератора ....

Belmax
младший энергетик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21-сен-2009 11:12

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Belmax » 27-май-2011 13:46

Сталкивался с подобной проблемой, просмотрите тему - Делительная автоматика. Может поможет.
Ответ на Ваш вопрос в вашем же первом посте.
С уважением.

Sandy
Главный энергетик
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 14-авг-2008 11:33
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Sandy » 31-май-2011 10:21

Частота дискретизации аналоговых сигналов в реле защиты около 1.5 кГц. Так что 100 мс это не такой уж и маленький интервал времени. Другое дело скорость срабатывания исполнительных устройств может приближаться к этим значениям.

Килиев Артем
начинающий энергетик
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19-мар-2017 19:12
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Килиев Артем » 19-мар-2017 19:39

Проблема с агрегатом TCG 2020, перестал синхронизироваться с сетью, панель управления woodward, с таким столкнулся в первые подскажите причину.

Guger
Главный энергетик
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)

Сообщение Guger » 21-мар-2017 10:15

Килиев Артем писал(а):Проблема с агрегатом TCG 2020, перестал синхронизироваться с сетью, панель управления woodward, с таким столкнулся в первые подскажите причину.

Отписался на почту.
Выбираете ГПУ ?
самые лучшие моторы MTU и MAN
потом Jenbacher - только не 624ый !!
далее Caterpillar - который жёлтый :)
нелюбимый всеми Perkins - достойный выбор
а MWM ? MWM полное г.. Не верите ? Тогда они могут прийти к Вам. :twisted: