Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
-
- энергетик со стажем
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27-апр-2011 9:17
- Откуда: Тирасполь
- Контактная информация:
Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
При работе в режиме генерации мощности в энергосистему при коротких замыканиях в энергосистеме(посадка напряжения), генераторы уходят в защиту и отключаются. Повторный пуск возможен только после охлаждения агрегатов, что занимает порядка 1,5 часа. Это меня не оченю устраивает, теряем МВт.. Встречался кто либо с подобной проблемой, и какое решение найдено( немцы отстроить свои защиты не хотят). Да, агрегаты у нас на базе двигателей TCG 2032 V16 c генераторм AvK, на 3,98 MВт.
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
А поставить реле защиты на ячейку ВС не пробовали? Я пользуюсь MRA4 от Woodward, но можно и любого другого производителя. При КЗ в сетях, переходите в автоном (только главное станции не задавить избытком нагрузки).
-
- энергетик со стажем
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27-апр-2011 9:17
- Откуда: Тирасполь
- Контактная информация:
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
Посадка напряжения в энергосистеме длится микросекунды, защита генератора на отключение срабатывает при длительности посадки(U>; U<: F>: F<) менее 100мс. и выполнена на устройстве MDR-2 (DEIF) при этом отключается вводной выключатель генератора и обесточивается обмотка возбуждения. Второе, каким образом можно переключится в автономный режим, не зная когда в энергосистеме произойдет посадка напряжения в результате к.з. ( за 100мс.) Потом что произойдет с генератором когда он несет нагрузку в 3,9 МВт. а потом резко снять с него нагрузку практически на 70%. - он остановится по защите от превышения оборотов.
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
так может стоить загрубить уставки "вводного выключателя генератора"
-
- энергетик со стажем
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27-апр-2011 9:17
- Откуда: Тирасполь
- Контактная информация:
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
Cам по себе выключатель своей защиты не имеет. Его работой управлет( включением и отключением) система безопасности генератора и двигателя: генератора выплнена на эектронном реле MDR-2 - дифференциальная защита; токовая защита (I> и I>>) на базе реле XI1-E-1; провала напряжения в системе на базе реле ASW300; VECFU 5. И это не все защиты которые управляют работой генераторного выключателя. Поэтому отстраивать защиты от провала напряжение в системе очень стремно так как отстраивать придется все защиты. Отстроившись по напряжению отключение произойдет по привышению тока генератора ....
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
Сталкивался с подобной проблемой, просмотрите тему - Делительная автоматика. Может поможет.
Ответ на Ваш вопрос в вашем же первом посте.
С уважением.
Ответ на Ваш вопрос в вашем же первом посте.
С уважением.
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
Частота дискретизации аналоговых сигналов в реле защиты около 1.5 кГц. Так что 100 мс это не такой уж и маленький интервал времени. Другое дело скорость срабатывания исполнительных устройств может приближаться к этим значениям.
-
- начинающий энергетик
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19-мар-2017 19:12
- Контактная информация:
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
Проблема с агрегатом TCG 2020, перестал синхронизироваться с сетью, панель управления woodward, с таким столкнулся в первые подскажите причину.
-
- Главный энергетик
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 08-мар-2016 21:36
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Синхронизация и защиты (MWM+AvK)
Килиев Артем писал(а):Проблема с агрегатом TCG 2020, перестал синхронизироваться с сетью, панель управления woodward, с таким столкнулся в первые подскажите причину.
Отписался на почту.
Выбираете ГПУ ?
самые лучшие моторы MTU и MAN
потом Jenbacher - только не 624ый !!
далее Caterpillar - который жёлтый
нелюбимый всеми Perkins - достойный выбор
а MWM ? MWM полное г.. Не верите ? Тогда они могут прийти к Вам.
самые лучшие моторы MTU и MAN
потом Jenbacher - только не 624ый !!
далее Caterpillar - который жёлтый
нелюбимый всеми Perkins - достойный выбор
а MWM ? MWM полное г.. Не верите ? Тогда они могут прийти к Вам.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей