Принцип выбор оборудования ГПА

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
IronLung
начинающий энергетик
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23-июн-2011 11:00
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Принцип выбор оборудования ГПА

Сообщение IronLung » 23-июн-2011 12:52

Всем наилучшие пожелания! Обращаюсь за помощью к специалистам в области малой энергетики)

Необходимо оптимально подобрать оборудование ГПА для обеспечения теплом и электричеством пищевого предприятия (установленная 200 кВт по электрической), по тепловой - необходим пар для производства (13 атм, 170 градусов). Расчетные нагрузки по тепловой пока считаются..... По электрической есть возможность снять любые профили нагрузок (день месяц год) - учет позволяет.

Перерыл все, НТД нет (как ни странно), большинство статей поверхностны. Подскажите методику по которой можно оптимально подобрать мощность агрегатов для оптимальной выработки ЭЭ и съёма тепла.
Заранее очень благодарен

Dmitrij
Главный энергетик
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 11-дек-2007 14:02
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Принцип выбор оборудования ГПА

Сообщение Dmitrij » 30-июн-2011 8:41

Да как бы методики если честно я не встречал - все что вам нужно у Вас уже есть - это необходимая потребность в электроэнергии и тепле и ваша голова. Производителей много - запрашивайте коммерческие предложения, анализируйте их и делайте выводы.

Если нужно что то подробное - напишите в личку.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей