Генератор stamford hci534d

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
dariy
младший энергетик
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13-июл-2011 11:39
Откуда: Обнинск

Генератор stamford hci534d

Сообщение dariy » 14-июл-2011 12:54

Здравствуйте!
Коллеги, подскажите почему на генераторной установке нет стабильной активной мощности (мощность плавает в пределах 20-45кВт)?
Условия:
- когенерационная электроустановка на базе двигателя MAN E2842le322;
- генератор stamford hci534d - 400кВт;
- обороты двигателя стабильно держатся в пределах номинала - 1500об.мин;
- СИ обмоток генератора между корпусом в пределах - от 2 до 5 мегаОм;
- автоматический регулятор напряжения MX341;
- контроллер управляющий установкой Comap
- система зажигания Altronic CD200.

Буду услышать любой совет и пожелания, что только не делали и не пробовали, помогите!!!!
Жду ответа на сайте или на почте...
Почта: rakot-82@mail.ru Александр. наладчик КИПиА.

kges
энергетик со стажем
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19-июн-2008 11:37
Контактная информация:

Re: Генератор stamford hci534d

Сообщение kges » 17-июл-2011 9:35

На чём работаете :?:
Давление газа на входе стабильно :?:
Температура смеси в двигателе не колеблется :?:

kges
энергетик со стажем
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19-июн-2008 11:37
Контактная информация:

Re: Генератор stamford hci534d

Сообщение kges » 17-июл-2011 9:38

Работаете параллельно с сетью или автономно :?:
Что происходит в сети или у потребителей :?:

kges
энергетик со стажем
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19-июн-2008 11:37
Контактная информация:

Re: Генератор stamford hci534d

Сообщение kges » 17-июл-2011 9:43

5 МОм на каком напряжении мегометра. И как то маловато. мне больше нравиться 1000Мом. Может вы когда крутили какие то цепи ТТ или ТН не откинули :?:

dariy
младший энергетик
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13-июл-2011 11:39
Откуда: Обнинск

Re: Генератор stamford hci534d

Сообщение dariy » 18-июл-2011 10:18

Всё исправил сам, спасибо за участие.
Режим работы генераторной установки островной.
Про СИ обмоток генератора:
- напряжение мегометра 500В, дабы не спалить обмотки;
- просушили обмотки, похоже отсырели чуток (машина около месяца не работала).

Тут походу получилась двойная проблема:
- отсырели обмотки генератора...
- подали газ низкого качества (двигатель стало чуток потрясывать, что и сказалось на генераторе...)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей