Нужно выбрать ГПУ для проекта, удовлетворяющий следующим запросам:
электричество - 275 кВт
теплоснабжение - 1,9 МВт
вроде в моем случае ГТУ будут более ближе с обеими показателями,
но надеюсь кто то знает такую ГПУ с похожими параметрами.
Спасибо.
Помогите подобрать ГПУ
Re: Помогите подобрать ГПУ
По-моему, unreal, т.к. э/энергия и тепло выделяются в одинаковых пропорциях (плюс/минус несколько процентов). Т.е. либо 275кВт эл. и примерно 275кВт тепл., либо 1,9МВт эл. и примерно 1,9МВт тепл. Как-то так.
Re: Помогите подобрать ГПУ
нее, с ГПУ примерно 1 килокалория/ватт
Re: Помогите подобрать ГПУ
да с ГПУ 1 к 1 вроде бы, выделение электроэнергии и тепла.
в моем случае ГТУ подошла бы лучше.
ну все по идее, тему можно закрывать, выбрал апк250,
уменьшив требуемые величины.
в моем случае ГТУ подошла бы лучше.
ну все по идее, тему можно закрывать, выбрал апк250,
уменьшив требуемые величины.
-
- Главный энергетик
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
- Откуда: Россия, г.Брянск
- Контактная информация:
Re: Помогите подобрать ГПУ
JMC 208 плюс пиковый котел.