Установка КГУ на крыше здания ?
Установка КГУ на крыше здания ?
День добрый, подскажите, пожалуйста, был ли у кого-то опыт установки КГУ на крыше здания. В моем случае это девятиэтажное здание... земли вокруг здания реально нет...
-
- Ведущий энергетик
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 02-май-2006 16:22
- Откуда: г.Москва
- Контактная информация:
Сейчас выполняются и планируются несколько проектов в т.ч. и нашей компанией по установке микротурбин на крыше, можно в открытом исполнение, а можно и в помещении. Есть свои плюсы и минусы. Есть множество зарубежных объектов, где подобные объекты уже выполнены. Фотографии можно найти в интернете. Микротурбины в этом плане выгоднее отсутствием вибраций.
Но также есть утверждение от некоторых производителей. что и ГПУ ставили на крышу. Правда фото не встречал. С технической точки зрения и такую задачу можем решить, и кстати довольно простым путем
Другой вопрос, как в дальнейшем будет решаться вопрос сервиса, кап. ремонт. Вот тут лучше турбинки. Да и в плане распределения нагрузки ГТУ тоже лучше. Т.к. ставить много мелких ГПУ - себе дороже.
Но также есть утверждение от некоторых производителей. что и ГПУ ставили на крышу. Правда фото не встречал. С технической точки зрения и такую задачу можем решить, и кстати довольно простым путем
Другой вопрос, как в дальнейшем будет решаться вопрос сервиса, кап. ремонт. Вот тут лучше турбинки. Да и в плане распределения нагрузки ГТУ тоже лучше. Т.к. ставить много мелких ГПУ - себе дороже.
-
- Главный энергетик
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 10-мар-2006 14:42
- Откуда: www.6486051.ru (Москва)
- Контактная информация:
Без проблем.
Но через технический этаж. Также рекомендуется плавающий пол и вибровставки на подводящих/отходящих трубопроводах.
Наверняка потребуется сделать расчет вибраций.
Кстати, в Питере такой проект разрабатывался Петрущенковым еще года полтора назад. Чем кончилось не знаю.
У нас сейчас два проекта с крышным размещением ГПА КГУ. Один разработан, второй в стадии проектирования.
В качестве нормативной документации используем ТСН Москвы и Московской обл. "Автономные источники теплоснабжения". Там прописаны все требования по размещению, дыму, газу и прочему.
Но через технический этаж. Также рекомендуется плавающий пол и вибровставки на подводящих/отходящих трубопроводах.
Наверняка потребуется сделать расчет вибраций.
Кстати, в Питере такой проект разрабатывался Петрущенковым еще года полтора назад. Чем кончилось не знаю.
У нас сейчас два проекта с крышным размещением ГПА КГУ. Один разработан, второй в стадии проектирования.
В качестве нормативной документации используем ТСН Москвы и Московской обл. "Автономные источники теплоснабжения". Там прописаны все требования по размещению, дыму, газу и прочему.