Дымовая труба за КУ.

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
Manu
младший энергетик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31-авг-2009 15:47

Дымовая труба за КУ.

Сообщение Manu » 30-окт-2009 11:14

Возможно ли использовать одну одноствольную дымовую трубу для отвода дымовых газов от двух котлов-утилизаторов, работающих от двух одинаковых газовых турбин??

Новая Эра
Ведущий энергетик
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18-сен-2008 16:39
Контактная информация:

Сообщение Новая Эра » 30-окт-2009 12:10

заводы-производители РЕКОМЕНДУЮТ применять раздельные трубы

Manu
младший энергетик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31-авг-2009 15:47

Сообщение Manu » 30-окт-2009 12:42

интересно на Московских ТЭЦ 21 и 27 на ПГУ 450 МВт - та одна труба, и судя по фоткам одноствольная, но это спорный вопрос, может кто в курсе что там за конструкция???

HelloWord
Главный энергетик
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
Откуда: Россия, г.Брянск
Контактная информация:

Сообщение HelloWord » 02-ноя-2009 11:22

может кто в курсе что там за конструкция???

Кирпичные или бетонные трубы иногда имеют внутри разделительную перегородку не на всю высоту , а метров на 15.
Если труба обеспечивает самотягу и имеет необходимый диаметр, то можно подключать к одной трубе несколько агрегатов.Но согласовать с Ростехнадзором придется обязательно.

Manu
младший энергетик
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31-авг-2009 15:47

Сообщение Manu » 02-ноя-2009 11:51

Это в том случае, если трубы действительно бетонные или кирпичные, а если металлическая???
http://www.yarst.org/FOTO_TEC/IMG_1560.jpg - фотография трубы от ПГУ 450

HelloWord
Главный энергетик
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
Откуда: Россия, г.Брянск
Контактная информация:

Сообщение HelloWord » 03-ноя-2009 16:37

Имеющий глаза да увидит.
Внутри вряд ли в данном случае стоит перегородка. Хотя ничто не мешает ее сделать метров на 5-10 от основания.

KME
начинающий энергетик
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02-ноя-2009 14:29

Сообщение KME » 08-дек-2009 15:58

Объединение газоходов от двух и более ГТУ работающих через КУ возможно при должном экономическом обосновании, но в отличии от проектирования дымовых труб котельных установок, при проектировании газоходов ГТУ, в том числе работающих через КУ, объединенных на общую дымовую трубу, необходимо учитывать отрицательное влияние работающего агрегата на неработающий:
1 Образование водяного и кислотного конденсата в газоходе неработающего агрегата.
2 Возможность раскручивания ротора турбины под действием тяги от работающего агрегата через общую дымовую трубу?.
Устранить негативное влияние возможно применяя клапана отсекающие газоход агрегата после его остановки.
Общая дымовая труба должна выбираться на расчетное противодавление при одновременной работе всех агрегатов.
При эксплуатации ГТУ, ГПА, ДГУ на общую дымовую трубу, как и при работе агрегатов через КУ , необходимо строго контролировать противодавление в системе выхлопных газов. Превышение противодавления сверх значения , указанного производителем ведет к увеличению расхода топлива, снижению мощности агрегата и преждевременным износам узлов агрегата.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей