Сообщение YULIYA » 07-сен-2007 16:48

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой принцип работы когенерационной установки с сетью?
Потребитель питаеться от КГУ, а когда ему не хватает мощности, недостаток он берет из сети. А почему он не берет сразу все из сети? Чем это ограничиваеться? Почему происходит приоритет сначала для КГУ, а потом берут из сети? С помощью какого устройства это осущестляеться?
Можно ли сделать так, чтобы в сеть не передавалась електроенергия, когда ее вырабатываеться больше, чем в данный момент потребляет потребитель?
Спасибо

ndr
энергетик
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 16-сен-2007 21:20
Откуда: Подмосковье

Сообщение ndr » 16-сен-2007 22:17

К сожалению, постановка Вашего вопроса не очень корректна.
Может быть автономная работа установки или параллельная работа с сетью.
На старом опыте эксплуатации ДЭС 6 х 1000 кВт разработки 60-х годов (автоматики почти нет, хорошие были времена) постараюсь пояснить.
1. Автономная работа.
- один агрегат – активная мощность определяется нагрузкой, задача оператора контроль частоты (добавим или убавим подачу топлива, т.к. центробежный регулятор оборотов отрабатывает, когда частота начинает отклонятся на 1-2 Гц) и контроль тока возбуждения – напряжение генератора.
- два и более агрегатов параллельно на одну секцию сборных шин – активная мощность станции определяется нагрузкой, распределение активной нагрузки по агрегатам зависит от крутящего момента на валу двигателя (читай от подачи топлива) в идеале должно быть поровну – задача оператору, также необходимо изменением тока возбуждения выставить одинаковые значения cos фи (0,9 – 0,75 индуктивный режим) на всех агрегатах. Ну и про напряжение и частоту тоже не стоит забывать, только регулировать приходится на всех агрегатах.
2. Параллельная работа с сетью (с источником бесконечной мощности)
Работая в этом режиме Вы не сможете изменить напряжение или частоты они определяются параметрами сети.
Значение активной нагрузки по агрегатам зависит от крутящего момента на валу двигателя, током возбуждения выставить желаемое (заданное) значения cos фи.
По мегаваттметру на вводе с Госсети посмотреть значение потребляемой или отдаваемой в Госсеть мощности, и нагружая или разгружая агрегаты добиться значения - ноль, затем тоже, но с реактивной нагрузкой, изменяя ток возбуждения.
Так это было, теперь все эти функции выполняет автоматика.

Из Вашего вопроса непонятно, зачем Вы хотите работать параллельно с сетью.
Если мощности Вашей станции хватает для электроснабжения объекта работайте автономно, имея в запасе АВР от Госсети. Если мощности мало или в определенное время мало нагрузки и необходимо догрузить агрегат, работайте в параллель с Госсетью и недостаток мощности или нагрузки берите из Госсети (если дадут). Предложенный Вами режим - работа параллельно с сетью с нулевым балансом, по-моему, имеет смысл только в целях бесперебойного электроснабжения объекта в случае отказа станции, но чреват остановкой станции при авариях а Госсетях.