интересует в частности можно ли её поставить в непосредственной близости от офисного здания ? есть ли какие-то ограничения, если да то какие ?
интересует газовая до 1 мгвт, вырабатывающая эл-во и отапливающая это же здание.
каковы требования к установке миниТЭЦ ?
-
ПГ АСК
- Главный энергетик
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 10-мар-2006 14:42
- Откуда: www.6486051.ru (Москва)
- Контактная информация:
Требования по установке определяются СНиПами, ТСНами на автономные источники теплоснабжения.
Покопайтесь на сайте Консультанта, найдете. Доступ к базе в ночное время свободный.
У нас сдана мини-ТЭЦ, пристроенная к жилому дому и обеспечивающая этот дом электроэнергией и теплом.
На экспертизе сейчас другой проект: крышная мини-ТЭЦ на 1.8 МВт (6 шт. КГУ по 300 кВт) на пропан-бутане, которая будет обеспечивать энергией офисно-складской комплекс.
Покопайтесь на сайте Консультанта, найдете. Доступ к базе в ночное время свободный.
У нас сдана мини-ТЭЦ, пристроенная к жилому дому и обеспечивающая этот дом электроэнергией и теплом.
На экспертизе сейчас другой проект: крышная мини-ТЭЦ на 1.8 МВт (6 шт. КГУ по 300 кВт) на пропан-бутане, которая будет обеспечивать энергией офисно-складской комплекс.
-
Victor
- Главный энергетик
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 05-дек-2006 14:27
- Откуда: г. Санкт-Петербург
Re: каковы требования к установке миниТЭЦ ?
AlexM писал(а):интересует в частности можно ли её поставить в непосредственной близости от офисного здания ? есть ли какие-то ограничения, если да то какие ?
интересует газовая до 1 мгвт, вырабатывающая эл-во и отапливающая это же здание.
Основные требования касаются обеспечения безопасности объекта:
прежде всего по газоиспользованию (пакет рук. документов), электробезопасности (ПУЭ и ГОСТ, СНиП), экологической (ОНД-86), санэпидемологической (САНПИН), пожарной (НПБ)...
и эксплуатационной надежности: категорийность по надежности электро- и теплоснабжения.
Кроме того, требуется пакет разрешительных документов и результатов объективных исследований.
Бюрократических крючков хоть отбавляй, каждый из которых может похоронить ваши намерения, но при настойчивости и грамотном оформлении документов и, главное, проекта все решается проще.
Желаю чтобы все...
Re: каковы требования к установке миниТЭЦ ?
Victor писал(а):AlexM писал(а):интересует в частности можно ли её поставить в непосредственной близости от офисного здания ? есть ли какие-то ограничения, если да то какие ?
интересует газовая до 1 мгвт, вырабатывающая эл-во и отапливающая это же здание.
Основные требования касаются обеспечения безопасности объекта:
прежде всего по газоиспользованию (пакет рук. документов), электробезопасности (ПУЭ и ГОСТ, СНиП), экологической (ОНД-86), санэпидемологической (САНПИН), пожарной (НПБ)...
и эксплуатационной надежности: категорийность по надежности электро- и теплоснабжения.
Кроме того, требуется пакет разрешительных документов и результатов объективных исследований.
Бюрократических крючков хоть отбавляй, каждый из которых может похоронить ваши намерения, но при настойчивости и грамотном оформлении документов и, главное, проекта все решается проще.
Господа !
я понимаю что все это изложено в снипах, гостах, санпинах и т.д., но у меня вопрос практический, возможно ли построить такой обьект в непосредственной близости (примыкание) к офисному зданию ?
обьясню на примере: если вдруг где-то в перечисленных документах написано что такое сооружение должно быть не ближе 50 м от любого сооружения, обнесно колючей проволокой, построен забор 6 метровой высоты из огнеупорного материала, река не должна быть ближе 100 метров и тому подобные существенные и непреодолимые ограничения, ТО все мои идеи относительно постройки оного летят в тар-тарары ! И соотвественно дальнейшие выяснения мною стоимостей и вариантов просто бесполезны.
Интерес реальный, и готовность осуществить его в следующем году есть. Сейчас выясняем возможность это сделать как таковую и исчем компанию которая будет все это делать.
-
ПГ АСК
- Главный энергетик
- Сообщения: 239
- Зарегистрирован: 10-мар-2006 14:42
- Откуда: www.6486051.ru (Москва)
- Контактная информация:
-
Victor
- Главный энергетик
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 05-дек-2006 14:27
- Откуда: г. Санкт-Петербург
"Господа !
я понимаю что все это изложено в снипах, гостах, санпинах и т.д., но у меня вопрос практический, возможно ли построить такой обьект в непосредственной близости (примыкание) к офисному зданию ?"
Без предварительного обследования места и, главное, существующей системы энергоснабжения и энергопотребления сказать, что-нибудь определенное сложно.
Опыт подобных проектов имеется. Необходимо соблюсти определенные требования и получить разрешение на строительство.
Объективно существует "работающий" алгоритм. Срок принятия решения Вами для того, чтобы построить в 2008 году сокращен до предела. Если в декабре 2007 года решения от Вас не будет, то и станции в 2008 году не будет. Вот так, категорично, но опыт...
я понимаю что все это изложено в снипах, гостах, санпинах и т.д., но у меня вопрос практический, возможно ли построить такой обьект в непосредственной близости (примыкание) к офисному зданию ?"
Без предварительного обследования места и, главное, существующей системы энергоснабжения и энергопотребления сказать, что-нибудь определенное сложно.
Опыт подобных проектов имеется. Необходимо соблюсти определенные требования и получить разрешение на строительство.
Объективно существует "работающий" алгоритм. Срок принятия решения Вами для того, чтобы построить в 2008 году сокращен до предела. Если в декабре 2007 года решения от Вас не будет, то и станции в 2008 году не будет. Вот так, категорично, но опыт...
Желаю чтобы все...
Victor писал(а):"Господа !
я понимаю что все это изложено в снипах, гостах, санпинах и т.д., но у меня вопрос практический, возможно ли построить такой обьект в непосредственной близости (примыкание) к офисному зданию ?"
Без предварительного обследования места и, главное, существующей системы энергоснабжения и энергопотребления сказать, что-нибудь определенное сложно.
Опыт подобных проектов имеется. Необходимо соблюсти определенные требования и получить разрешение на строительство.
Объективно существует "работающий" алгоритм. Срок принятия решения Вами для того, чтобы построить в 2008 году сокращен до предела. Если в декабре 2007 года решения от Вас не будет, то и станции в 2008 году не будет. Вот так, категорично, но опыт...
*** у Вас в профиле указано что вы из питера ? присылайте опросный лист (или какуюто другую форму) что смогу заполню, ну а затем приезжайте на место и обследуйте. мой email alexmalos(сабака)gmail.com
-
Андрей Витальевич
- младший энергетик
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26-окт-2007 12:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Пристраивать мини-ТЭС можно, но с ограничениями:
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания.
Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали,
а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается
размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Данные требования к котельным относятся и к мини-ТЭС на газе.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания.
Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали,
а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается
размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Данные требования к котельным относятся и к мини-ТЭС на газе.
Кто сейчас на конференции