Окупаемость дизель-генераторов

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Окупаемость дизель-генераторов

Сообщение Студент » 15-янв-2009 13:14

Хотелось бы знать как окупаются дизельные когенерационные установки?
Если взять, например, дизель-генератор ДГР 630/1500 фирмы ВДМ, то по моим расчетам он будет работать в убыток.
Расход топлива сотавляет 125 кг/час. Если принять стоимость дизельного топлива даже 20 руб/кг, то за час расходуется 2500 руб/час.
Даже при тарифе на электроэнергию 2 руб/кВт*ч прибыль составит ПР=Ne*Тариф=630*2=1260 руб/час.
Тепловая мощность установки равна 800 кВт=0,688 Гкал
Прибыль от продажи тепла при тарифе 1000 руб/Гкал составит
ПР=Qт*Тариф=0,688*1000=688 руб/час.
Таким образом имеем общую прибыль 1948 руб/час при затратах только на топливо 2500 руб/час.
Подскажите как ее окупить? Может я не правильно считаю!
P:S. Все тарифы взяты только для примера и намного выше их реальных значений!

Sandy
Главный энергетик
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 14-авг-2008 11:33
Контактная информация:

Сообщение Sandy » 15-янв-2009 14:18

а они и не окупаются.
окупаются газовые с утилизацией

Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Сообщение Студент » 15-янв-2009 14:32

Тогда в каких случаях применяются дизель-генераторы если они работают в убыток?

MS
Главный энергетик
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 22-окт-2008 14:24

Сообщение MS » 15-янв-2009 15:13

Студент писал(а):Тогда в каких случаях применяются дизель-генераторы если они работают в убыток?


Их применяют как аварийные и в случае невозможности применения другого топлива (месторождения, удаленные районы, административные барьеры).
Себестоимость более 7 руб./кВт (без учета утилизации)

axel1
начинающий энергетик
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15-янв-2009 15:19
Откуда: Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение axel1 » 15-янв-2009 15:33

Подскажите пожалуйста. Какова самая маленькая мощность диз.КГУ? Т.е на сколько малой может быть автономная теплоэнергетика?
Чтоб слова не расходились с делом-надо молчать и ни чего не делать.