Помогите разобраться - СНиП и ПБ протеворечат друг другу!!!
Добавлено: 16-июл-2009 15:18
Здравствуйте господа теплоэнергетики!
Прошу не пинать в форумы по "ТГВ", достойных форумов не нашёл,,, а лучше помогите разобраться...
Задача следующая - для 3-х этажного здания, с цокольным этажом (небольшая часная гостиница, S=900 кв.м.) требуется установить газовый котёл мощностью около 110 кВт., желательно в самом здании.
Проблема в том, что СНиП II-35-76 (Котельные установки) запрещает установку данного котла в данном здании, а ПБ-12-529-03 (сист. газораспределения и газопотребления) разрешает установку данного котла в данном здании!!!!!!!! Кто виноват и что делать?!
Сравнение этих СНиП и ПБ:
1. СНиП - пункт 1.1 гласит о том, что этот СНиП распростроняется на котлы любой мощности (только - давление не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С.)
ПБ - пункт 1.1.5. - правила не распространяются на котлы менее 100 кВт.
Вывод№1 - СНиП и ПБ одновременно рапространяются на данную котельную.
2. СНиП - пункт 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Пункт 1.8 - .....Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
ПБ - пункты 2.7.1 и 2.7.2 - допускают отопительное газавое оборудование мощностью до 360 кВт. устанавливать внутри непроизводственных зданиях, а если мощность более 360 кВт. (пункт 2.7.5), то установку котлов следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным. (т.е. по требованиям СНиП II-35-76 - Котельные установки).
Ещё есть ПБ для котлов менее 0,07 МПа и менее 115 С - здесь пункт 4 (помещения для котлов) говорит о том, что помещения должны соответствовать СНиПу II-35-76 и правил безопасности в газовом хозяйстве.
Вывод №2 - явное противоречие СНиП и ПБ.
3. Также СНиП запрещает установку котлов в подвальных и цокольных этажах, а ПБ допускает установку отопительного газавого оборудования в полуподвальных (цокольных этажах), с условием - обеспечения оконных проемов из расчёта 0,03 кв.м. на 1 м.куб. объёма помещения и оргаждающие конструкции должны быть определённой огнестойкости.
Вывод№3 - всё таки можно в цокольном этаже устанавливать газовые котлы (понятно что при взрыве всё рухнет, остекление не спасёт, пример - по ТВ показывают аварии бытового газа в квартирах).
4. ПБ-12-529-03 утверждены Госгортехнадзором России и зарегестрированы Минюстом России 28.11.2002 г.
СНиП утвержден постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г.
Вывод №4 - ПБ главнее СНиПа, и в первую очередь руководствоваться надо ПБ.
ФОРУМЧАНЕ, если я НЕ ПРАВ, будьте добры растолкуйте эти "нормы"... зачем людям голову морочить - написали бы везде ОДИНАКОВО!!!
P.S. - если принесёшь проект газовой котельной 110 кВт. расположенной в цокольном этаже гостиницы, то Ростехнадзор этот проект ЗАРУБИТ 100% - потому что там сидят инспектора из эпохи СССР и им не докажешь что всё согласно норм!!!!!!! Они лучше перестрахуются, не им платить за отдельно стоящее здание котельной...
Прошу не пинать в форумы по "ТГВ", достойных форумов не нашёл,,, а лучше помогите разобраться...
Задача следующая - для 3-х этажного здания, с цокольным этажом (небольшая часная гостиница, S=900 кв.м.) требуется установить газовый котёл мощностью около 110 кВт., желательно в самом здании.
Проблема в том, что СНиП II-35-76 (Котельные установки) запрещает установку данного котла в данном здании, а ПБ-12-529-03 (сист. газораспределения и газопотребления) разрешает установку данного котла в данном здании!!!!!!!! Кто виноват и что делать?!
Сравнение этих СНиП и ПБ:
1. СНиП - пункт 1.1 гласит о том, что этот СНиП распростроняется на котлы любой мощности (только - давление не более 40 кгс/cм2* и с температурой воды не более 200° С.)
ПБ - пункт 1.1.5. - правила не распространяются на котлы менее 100 кВт.
Вывод№1 - СНиП и ПБ одновременно рапространяются на данную котельную.
2. СНиП - пункт 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Пункт 1.8 - .....Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
ПБ - пункты 2.7.1 и 2.7.2 - допускают отопительное газавое оборудование мощностью до 360 кВт. устанавливать внутри непроизводственных зданиях, а если мощность более 360 кВт. (пункт 2.7.5), то установку котлов следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным. (т.е. по требованиям СНиП II-35-76 - Котельные установки).
Ещё есть ПБ для котлов менее 0,07 МПа и менее 115 С - здесь пункт 4 (помещения для котлов) говорит о том, что помещения должны соответствовать СНиПу II-35-76 и правил безопасности в газовом хозяйстве.
Вывод №2 - явное противоречие СНиП и ПБ.
3. Также СНиП запрещает установку котлов в подвальных и цокольных этажах, а ПБ допускает установку отопительного газавого оборудования в полуподвальных (цокольных этажах), с условием - обеспечения оконных проемов из расчёта 0,03 кв.м. на 1 м.куб. объёма помещения и оргаждающие конструкции должны быть определённой огнестойкости.
Вывод№3 - всё таки можно в цокольном этаже устанавливать газовые котлы (понятно что при взрыве всё рухнет, остекление не спасёт, пример - по ТВ показывают аварии бытового газа в квартирах).
4. ПБ-12-529-03 утверждены Госгортехнадзором России и зарегестрированы Минюстом России 28.11.2002 г.
СНиП утвержден постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г.
Вывод №4 - ПБ главнее СНиПа, и в первую очередь руководствоваться надо ПБ.
ФОРУМЧАНЕ, если я НЕ ПРАВ, будьте добры растолкуйте эти "нормы"... зачем людям голову морочить - написали бы везде ОДИНАКОВО!!!
P.S. - если принесёшь проект газовой котельной 110 кВт. расположенной в цокольном этаже гостиницы, то Ростехнадзор этот проект ЗАРУБИТ 100% - потому что там сидят инспектора из эпохи СССР и им не докажешь что всё согласно норм!!!!!!! Они лучше перестрахуются, не им платить за отдельно стоящее здание котельной...