Страница 1 из 1
Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 22-апр-2011 9:20
Fedosey
Все добрый день!
В нашей организации выполняется проект электроснабжения производства. Питание части производства осуществляется от подстанций городских сетей. Для расширение производства им потребуется увеличивать мущности ~ на 3,5 МВт. В следствии всего этого менеджеры завода купили 2 машины GE Jenbacher без обвязки, просто агрегаты. Передо мной стоит задача спроектировать РУ-10кВ получающего питание от ГПУ и имеющего 2 отходящие на трансформаторы. Вопрос состоит в следующем: каким образом выполняется синхронизаци данных машин друг с другом (есть ли какие-то типовые решения) и как могли купить ГПУ без соответствующего оборудования?
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 25-апр-2011 13:17
Новая Эра
отправил на электронку
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 18-май-2011 12:29
Сергей
Fedosey писал(а):Все добрый день!
В нашей организации выполняется проект электроснабжения производства. Питание части производства осуществляется от подстанций городских сетей. Для расширение производства им потребуется увеличивать мущности ~ на 3,5 МВт. В следствии всего этого менеджеры завода купили 2 машины GE Jenbacher без обвязки, просто агрегаты. Передо мной стоит задача спроектировать РУ-10кВ получающего питание от ГПУ и имеющего 2 отходящие на трансформаторы. Вопрос состоит в следующем: каким образом выполняется синхронизаци данных машин друг с другом (есть ли какие-то типовые решения) и как могли купить ГПУ без соответствующего оборудования?
Синхронизация выполняется специальным блоком, входящим в объем поставки - называется "Мастер синхронизация".
Отходящих будет болльше - на собственные нужды, как минимум.
Машины поставляются в двух вариантах - конейнерном и для установки в здание. Второй требует проектирования и закупки обвязки (трубной и кабельной) + решения по вентиляции машзала и т.д.
В распредустройствах для австрийских машин силен Сименс, департемент распределения.
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 19-май-2011 14:50
Новая Эра
Сергей писал(а):В распредустройствах для австрийских машин силен Сименс, департемент распределения.
Далеко не обязательно ставить Сименс. Есть аналог который по цене значительно дешевле.
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 21-май-2011 6:30
Тарас
Bernecker & Rainer например
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 21-июн-2011 9:58
alexei34
оборудование РУ 10,5 кВ можно выбирать от любого производителя (вовсе не обязательно Сименс, отечественные ничем не уступают, может только габариты чуть побольше, зато надёжно). Касательно комплекта поставки - в 70 % - для стационарной установки заказывается энергомодуль+контрольная панель, она же позаботится о синхронизации на вводную шину.
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 07-июл-2011 7:28
Antonam
А оборудование БУ или новое?
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 25-авг-2011 10:22
Uhtrek
alexei34 писал(а):оборудование РУ 10,5 кВ можно выбирать от любого производителя (вовсе не обязательно Сименс, отечественные ничем не уступают, может только габариты чуть побольше, зато надёжно). Касательно комплекта поставки - в 70 % - для стационарной установки заказывается энергомодуль+контрольная панель, она же позаботится о синхронизации на вводную шину.
Если вы про распредустройство, то ВВтеловские вакуумники и ячейки КСО с ними мне больше понравились, чем АВВшные вакуумники.
Да и с сертификацией и соответствием нашим требованиям безопасности проблем меньше будет.
Для защит генераторов мне очень понравился Сириус ГС, гораздо больше предназначенного для защиты аналогичного генератора Сименса блин не помню модель. В Сириусе все просто,наглядно, понятно.
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 02-сен-2011 12:47
Дятел
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста отечественную систему управления когенерационными установками подобную этой
http://www.zeppelin.ru/_mod_files/_uplo ... ol_KGU.pdfИмеется две газопоршневые установки от котерпиллера по мегавату каждая, контроллер нужен к ним отечественный. Энергосистема будет автономная, оба генератора на сборные шины будут работать, нужен АВР ну и как понимаю все защиты и автоматика. Можно ли вообще это реализовать на двух..трёх контроллерах? Буду рад ссылкам на материалы по этой теме.
Заранее спасибо.
Re: Проектирование электростанции на ГПУ
Добавлено: 06-мар-2012 11:13
Хейфец Е.М.
Fedosey писал(а):Все добрый день!
В нашей организации выполняется проект электроснабжения производства. Питание части производства осуществляется от подстанций городских сетей. Для расширение производства им потребуется увеличивать мущности ~ на 3,5 МВт. В следствии всего этого менеджеры завода купили 2 машины GE Jenbacher без обвязки, просто агрегаты. Передо мной стоит задача спроектировать РУ-10кВ получающего питание от ГПУ и имеющего 2 отходящие на трансформаторы. Вопрос состоит в следующем: каким образом выполняется синхронизаци данных машин друг с другом (есть ли какие-то типовые решения) и как могли купить ГПУ без соответствующего оборудования?
Любопытства ради, а машины закуплены с системой утилизации тепла, глушителями (ели да, то с какими - резидентными или обычными промышленными на 9 дБ)? (просто если нет - то определен ли у вас поставщик/производитель или хотя бы проектировщик соответствующих разделов проекта?)