Страница 1 из 1
Устойчивость ГПУ при паралельной работе с системой
Добавлено: 10-мар-2012 22:39
martin18
Есть ли у кого-нибудь из вас испытания на устойчивость ГПУ при паралельной работе с системой или в островном режиме?
моменты инерции ГПУ в сравнении с ГТУ. буду очень благодарен.
Re: Устойчивость ГПУ при паралельной работе с системой
Добавлено: 11-мар-2012 20:11
Sandy
что значит устойчивость ГПУ при параллельной работе? При работе в параллель она наоборот очень устойчива, все колебания нагрузки сеть берет на себя.
Re: Устойчивость ГПУ при паралельной работе с системой
Добавлено: 12-мар-2012 1:10
martin18
Допустим нагрузка увеличится на 30 процентов(от номинальной мощности агрегата), за какое время сеть введет резерв? за это время сработает автоматика и ГПУ остановится.. потому что агрегаты маленькие, постоянные инерции малы, следствие очень чувствительны к сбросам и набросам нагрузки. а вы говорите что она устойчива..
Re: Устойчивость ГПУ при паралельной работе с системой
Добавлено: 12-мар-2012 1:15
martin18
Просмотрел много статей по ГПУ,но по испытаниям очень мало информации. было бы интересно ознакомиться, если у кого то есть)
Re: Устойчивость ГПУ при паралельной работе с системой
Добавлено: 12-мар-2012 12:48
Sandy
Скажу из практики.
У нас на объекте три ГПУ 1.7 МВт работают в параллель с сетью с поддержанием нулевого экспорта/импорта. При Аварийной остановке одной из ГПУ, а следовательно мгновенного дефицита в 1.7 МВт, недостающая мощность компенсируется сетью. Каких либо аномальных отклонений в качестве электроэнергии в этот момент не наблюдается.