Выбор генератора

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее
Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Выбор генератора

Сообщение Студент » 07-дек-2008 17:55

Не подскажете, где можно найти каталог отечественных электрогенераторов с характеристиками (cos фи, частота вращения, выходная мощность и т.д.). Заранее спасибо!

Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Сообщение Студент » 07-дек-2008 20:26

Или, если не сложно, подскажите какой электрогенератор выбрать для двигателя мощностью 736 кВт и частотой вращения 1500 об/мин. Это сильно облегчит мне задачу :)

Dmitrij
Главный энергетик
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 11-дек-2007 14:02
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Dmitrij » 08-дек-2008 12:04

Ты лучше сразу тему диплома или что там у тебя выложи! 8-)

Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Сообщение Студент » 09-дек-2008 12:52

Нее, диплом я уж как нибудь сам напишу :) Хотел вот со знающими людьми посоветоваться, но пока ждал ответа уже сам выбрал генератор. Но тут возникла другая проблема. Не могу разобраться с мощностью всей установки. Как я знаю выходная мощность всей установки рассчитывается как мощность двигателя умноженная на коэффициент мощности генератора Ne уст=Ne дв*cos фи. Просматривая данные по установкам я почти везде сталкиваюсь с совсем другими значениями. Например при мощности двигателя 720 кВт и cos фи генератора 0,8, выходная мощность всей установки получается равной 660 кВт, хотя 720*0,8=576 кВт. Объясните, пожалуйста, может я не правильно считаю.

Victor
Главный энергетик
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 05-дек-2006 14:27
Откуда: г. Санкт-Петербург

Студенту

Сообщение Victor » 09-дек-2008 13:07

А где нашли такую формулу и к чему она?
Ne уст=Ne дв*cos фи
Не кажется ли Вам, что должно быть так:
Ne уст = Ne дв * КПД ген
а cos фи здесь лишь при том, что если характер нагрузки такой, что cos фи = 1,0 мы получим Ne = Ne уст * соs фи = Ne уст * 1,0
если cos фи = 0,8, то Ne = Ne уст * 0,8
???
Желаю чтобы все...

Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Сообщение Студент » 09-дек-2008 14:04

Спасибо! Да, с формулой я напутал. Теперь более или менее стало понятно. А вот мощность самого генератора где нибудь учитывается?

Студент
старший энергетик
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21-ноя-2008 10:20

Сообщение Студент » 10-дек-2008 11:28

А мощность самого генератора влияет как нибудь на выходную мощность всей установки?


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей